一、 编制依据
本方案是依据《05S804矩形钢筋混凝土蓄水池》及有关施工的技术标准、规范和现场实际情况并结合我们的施工条件而编制。
二、 工程概况
工程位于济南市仲宫镇XXXXXX,紧邻X055县道,海拔高度209.1米,包括600吨鱼池一个,单层徽派建筑约50平方米及室外走廊约10米。
三、 施工布置
1 材料准备
施工现场不具备大型货车进场条件,采用现场搅拌混凝土进行施工,所需石子、水泥、砂、红砖等材料随用随进。
2 机械准备
为保证及时开工以及现场实际情况,开工前机械必须到位,主要是小型机械,包括:电动蛙式夯或快速冲击夯2台,振捣棒1台,混凝土搅拌机1台。
3 人员准备
为保证工期及质量,并结合现场实际情况,确定每天不少于8小时工作制。施工高峰期大工6人,小工10人,现场管理人员2人。
4 施工工期
根据实际情况,鱼池的施工工期定为2015年X月X日~2015年X月X日,单层房屋施工工期定为2015年X月X日~2015年X月X日。
四、 施工工艺
1 施工工序
测量放线—地基夯实—鱼池排污管及房屋给排水、电缆敷设—房屋放大脚及走廊木柱基础施工—鱼池垫层施工—鱼池底板及房屋基圈梁施工—鱼池侧壁施工—鱼池过滤槽施工—抹灰—土方回填—房屋墙壁施工—房屋地面施工—走廊结构施工—房屋屋面施工—装饰施工—其他景观施工
2 施工准备
根据相关技术标准、规范以及现场实际情况,为确保工程的顺利进行,采取以下措施:
2.1 根据地质资料及设计参数选择合适的施工机械和施工方法
2.2 为满足施工效率,选择合格的物料堆场,备好充足料源
3 施工步骤
3.1测量放线
以设计水面高度为±0,在围墙以及假山上标示50线,平面上主要标示鱼池边界线、过滤槽边界线、房屋控制线、管路走向线,并在施工范围以外的安全地点设置角桩,做好标志。
3.2 地基夯实
按池底由西向东放坡10‰,将池底素土夯实2-3遍。多机作业时平列间距不得小于5米,前后间距不得小于10m,且夯机四周1米范围内不得站立非操作人员。
3.3 给排水及电缆敷设
按照设计敷设鱼池底排(6根DN150, 7‰,v=1m/s时63.62m3/h)、过滤槽底排(13根DN100,12‰,v=1m/s时28.27m3/h)、排污管(1根DN200,4‰,v=1m/s时113.10m3/h)及阀门、房屋给水(1根DN25)、房屋排水(1根DN65,15‰,v=1m/s时11.95m3/h)、房屋电缆。底排管末端在同一水平面,因放坡高度低于池底而导致的高差在顶端立管处找齐。
3.4 房屋放大脚及走廊木柱基础施工
按放线位置施工房屋放大脚(C10垫层10cm,底面800mm,高度200mm,分两次收口至400mm,HRB335Ø12@100组成钢筋网,混凝土等级不低于C25),顶面与池底垫层底面一齐,预埋立柱钢筋,柱间砌筑24红砖墙至±0。按放线位置施工木柱基础(C10垫层10cm,底面500mm,高度1000mm,收口至300mm,混凝土等级不低于C25),预留木柱插孔,木柱施工后灌缝处理。
3.5 鱼池垫层施工
垫层采用C10混凝土10cm厚一次性浇筑,,施工中应做好预埋管道及已施工部分的成品保护,不破坏、堵塞管道。
3.6鱼池底板及房屋基圈梁施工
底板、基圈梁及基础短柱采用的混凝土强度等级不得低于C25,采用HRB335Ø12@200组成钢筋网,一体化浇筑。混凝土应连续施工,即混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不超过混凝土的初凝时间。根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》,现浇钢筋混凝土水池在基底为土基时应每隔30米(地下式)设一道伸缩缝,考虑本工程基本能解除温差产生的温度应力并消减混凝土胀缩的影响,暂不设计伸缩缝。
3.7 侧壁施工
侧壁采用红砖砌筑24墙,顶面高度+0.2m。
3.8 过滤槽施工
过滤槽净宽不少于1.4米,红砖砌筑240墙体。分内外两个槽体,外侧槽体设沉淀仓1个8m,毛刷仓7个35m,清水仓1个6m,内侧槽体设沉淀仓1个4m,毛刷仓2个10m,清水仓1个5m,另外设排污仓1个5m。沉淀仓至排污仓增加溢水孔2个,排污仓顶用管道连接至阀门后侧用作溢流管。
3.9 抹灰
底层采用1:2.5水泥砂浆12mm厚,面层采用1:3水泥砂浆8mm厚2遍,内掺占水泥用量3.8%的金王牌防水粉。抹灰前将基层清理干净,管道固定到位,施工后湿润养护。
3.10土方回填
回填前将基坑清理干净,检查回填土有无杂物及粒径超标的石块,含水量控制在合适的范围内,分层摊铺并夯实,一般铺土厚度不超过250mm。
3.11房屋墙壁施工
墙体施工至室内地坪高度时设置水平防潮层,采用1:3水泥砂浆加5%防水粉施工20mm,详见附图。
五、 注意问题
1 地基处理过程中必须保证将粒径过大的碎石块清理干净
2 工程抗裂施工措施:
2.1 基础地基加固:地基必须夯实以提高地基承载力,保证结构沉降为柔性均匀沉降。
2.2 优化混凝土配合比:采用抗渗混凝土,抗渗等级S6。
2.3 内外防水:抹灰面全部采用防水砂浆。
3 底排口在3-5米范围内按20‰放坡
4 出水泵电路原则上延水池外布置
六、工期安排