龙巅

楼板负载问题?

2008-10-19 22:33:15

18

我住四楼,想做个1.5X0.6X0.7的缸,缸水总重为0.7吨,我咨询过我们小区的工程师,说我们房子的楼板负载为300KG/平方米,但我看很多鱼友的缸都超过两、三米,甚至有的还放了两三个,如果在一楼的话就另当别论了,想请问大家的意思见?谢过................

共有人打赏0龙币

最新回复

按时间正序

胆怯的勇士

沙发 2008/10/19

放心~~绝对没问题~~~看你有没能耐用上3米的缸~~~

龙心不改

板凳 2008/10/19

转一贴请参考:
作者:laoqian
再谈龙缸与楼板问题我是结构工程师,以我工作近20年的经验,对此问题阐述如下:

1.  2000年后盖的楼,楼板承受重量为每平米200公斤,考虑设计时的系数是1.4倍  即200*1.4=280公斤,其实钢筋水泥出场还有系数都在1.2以上即  280*1.2=336公斤,对于房间的开间小于4.2米的,设计师是按构造配筋的,等于还隐含了一些系数一般不小于1.2~1.5 即 336*1.2=403公斤~336*1.5=504公斤  。开间越小隐含系数越大,开间越大隐含系数越小,也就是说房间越小越安全。

2. 对于大客厅,4.2米开间以上的房子,设计师都进行绕度和裂缝计算,一般都有1.4以上的系数即每平米可以承受 500公斤~600公斤,若龙缸很大,没有出事,实际是因为龙缸旁边没有摆放其它较重的物品,粗率计算,龙缸的底面积可以放大3倍,按3倍的底面积乘以500~600 就是你家地板可以承受的鱼缸总重,大房间取500,小房间取600。

例如:1.8米缸  0.5宽  1.8*0.5*3*500=1350公斤 你的鱼缸满缸总重小于1350公斤就安全,当然最好打个8折,因为有很多不利原因(不是国标钢材,施工水平较差,楼较老等)

还有一点要注意,以上所说的是现浇板,不是预制楼板,预制板很不安全。

冰冷阳光

地板 2008/10/20

一般的缸子都是贴墙摆放,所以问题都不大。尤其是承重墙!

1suixianlong

5楼 2008/10/20

听起来怎么这么 恐怖呢

大头龙

6楼 2008/10/20

哦,原来龙心不改大哥是结构工程师,那这个说我的1.5X0.6X0.7的缸怎么放都没问题啦,我这里是广东,05年建的房子,村里统一规划建的村民公寓,说相关人员说结构比其它商品房略为加强了.

大头龙

7楼 2008/10/20

我打算放在入门的地方做屏风之用,一头靠墙,我家的客订面积是:4.7米X7.5米.请问问题大吗?

龙心不改

8楼 2008/10/20


只要房子没问题,放哪都行!
最好放在有结构梁的部位!               

原帖由 大头龙 于 2008-10-20 10:52 发表
我打算放在入门的地方做屏风之用,一头靠墙,我家的客订面积是:4.7米X7.5米.请问问题大吗?

大头龙

9楼 2008/10/20

但我家的大厅设计是没有梁的,怎办?

henrylao

10楼 2009/01/10

好帖,谢谢!

我要评论...