龙巅

板式雨淋孔径数量计算

2019-04-08 01:43:46

2

20

本帖最后由 暗月边缘 于 2019-4-8 01:52 编辑

  2016年我给自己设计缸的时候,当时正好看见了米版的板式雨淋,在咨询过米板以后,自己设计了一个双层带雨淋板的干湿分离盒。当时也不懂,所以在开孔数量上开了90个6mm直径的下水孔,结果在使用中发现有很多孔都不下水,随后咨询米版,得到的答复是靠的是经验,没有计算公式,前一阵我算了一下上下水管流量以及溢流区开停泵水位差的决定因素,发现伯努利方程是可以套用在雨淋板水位高度上的,这几天抽空就把干湿分离盒给改了,改的结果符合预期,现在分享如下:
首先是米版关于板式雨淋的介绍:http://longyu.cc/thread-1193213-1-1.html
看完以后,我再说一下我的求证过程:



一、先看一下我最早雨淋板的设计图:
  当时因为没用过这玩意儿,根本没有概念,所以依照米版的数据(有沉淀仓孔径3-5mm,没有沉淀仓孔径6mm),就尽量往多的开,开了90个6mm的雨淋孔。




二、计算过程:
  其实还是用的伯努利方程,不过我做了两个变化:
  先看第一个公式:这个里面套用的是我原始的数据,按照我原始的数据来看,雨淋区的水位高度在4mm左右,我在改造干湿分离盒前量过,差不多就这个高度,但是4mm的高度不能满足所有雨淋孔都出水。


  再看第二个公式:第二个公式在雨淋区水位高10mm的情况下,需要56.6个直径为6mm的孔。我这次改造就是把最外面的一圈孔用PVC薄片全部粘住,在剩下的孔中选一个扩到32直径,做防溢流孔,最终实际下水孔的数量为53个。




三、结论:
  看下图可知,在53个孔的情况下,水位高度基本符合预期。其实还是有那么3,5个孔流水不是那么顺畅,但是也都在流水。所以我认为最佳的水位高度应该在15mm左右,10mm的话也可以用。


  这个结果其实也可以反向证明一些我上一篇帖子里的一些结论。

  首先,就是上水管的水头损失不会减少最终流量,如果水头损失会减少流量的话,那么计算会与数据不符。

  其次,创宁的水泵没有虚标,创宁的变频泵是没有每档的详细扬程曲线的,但是因为他家的泵的扬程曲线是直线,所以我就大概做了一个曲线表。而我所用的2550L/h的流量数据是实际的流量数据,如果虚标达不到2550的话,水位也不会达到10mm。(没打广告,我只是恰好买的他家的泵。)

  第三,上篇文章中下水管的计算也基本正确,我在球阀全开的情况下,出水基本上是满管,稍微调整以后溢流区水位会上升,出入不大。

  第四、附上3个创宁的扬程图以供大家参考。这3个扬程图应该够大部分玩家用了。







  第五、计算用的EXCEL表我放到附件里,需要的可以下载来用,也会附上3个扬程图的excel版本。


结尾:以上这些就是我计算出的结果以及过程,还有实际改造得到的印证,希望对鱼友有所帮助,不足之处,请指正。@带米做贼

共有人打赏0龙币

最新回复

按时间正序

龙遇浅滩ing

沙发 2019/04/08

高手

爱咋咋滴001

板凳 2019/04/08

虽然看不懂这些高科技,但是还是要说:“佩服”!

郑祥尉

地板 2019/04/08

专业

wekinlai

5楼 2019/04/08

我也是做了一个一模一样的,结果问题也是出在同一位置上,一半不到的孔有水流,一半孔完全是摆设。。。现在成了鸡肋,水都靠在入水口往下经过滤棉,等于一半过滤棉废了。

冷弦※

6楼 2019/04/08

这样的高能帖很好,但尽量不要带外部链接哦

暗月边缘

7楼 2019/04/08


那个文章链接是龙巅里的,我不知道咋引用龙巅里的贴子               

冷弦※ 发表于 2019-4-8 09:42
这样的高能帖很好,但尽量不要带外部链接哦

暗月边缘

8楼 2019/04/08

你在电脑上看贴子,下面有excel计算器附件,算一下,然后把多余的孔一堵就好了。

飞哥、001

9楼 2019/04/08

不用这么复杂的,多开点4毫米的小孔,如果水泵流量大,就在板子中间扩几个大孔就行了。

暗月边缘

10楼 2019/04/08


4mm孔太小了,没有沉淀仓,粪便容易积在上面,而且更容易被垃圾堵,如果扩几个大孔,就完全失去了雨淋的意义,不如直接下水口套魔袋放滤棉上的好。               

飞哥、001 发表于 2019-4-8 12:55
不用这么复杂的,多开点4毫米的小孔,如果水泵流量大,就在板子中间扩几个大孔就行了。 ...

我要评论...