关于水池上水管多出水口水压的问题。
2019-03-29 10:41:33
3
16
本帖最后由 hzhz 于 2019-3-29 10:50 编辑 关于水池上水管多出水口水压的问题。 过滤池有一根管子是将水打到上面涌泉的地方, 有①、②、③三个出水口, 现在最近这个出水口③出水很小(相当于没有水), 较远及最远的①、②出水压力正常(水有喷出来)。 你们觉得这种情况应该是哪里出问题了, 帮忙出出主意,谢谢。
共有人打赏0龙币
67031
163
63837
161
60738
160
按时间正序
按时间倒序
沙发 2019/03/29
学习了
板凳 2019/03/30
1,水管堵塞 2,水泵衰减
地板 2019/03/30
1
考虑3号出水管有堵塞情况.
5楼 2019/03/30
本帖最后由 藏龙卧虎 于 2019-3-30 14:20 编辑 如果你是一根直管分三个出水口 而且出水口又没有阀门控制的话这种情况很正常 即使压力足够也会出现出每个出水口水量不均匀的现象 很好解决在1号口加个阀门关小一点就OK了(首先确认3号口没有堵塞)
6楼 2019/03/30
我也觉得可能是这样的情况,谢谢您。
7楼 2019/04/01
TB买了3个这种开关,等到货了,安装试试,再回复大家。
8楼 2019/04/02
买了就买了 其实买那个PVC的球阀就可以 安装起来还很方便 这种球阀要接外接头 先确定下你的管子是PPR还是PVC 如果是PVC的你买这种阀门不好安装
9楼 2019/04/04
装好了,就是这个问题,装上3个阀门就好了,谢谢。
10楼 2019/04/04
开关,涌泉喷头,涌泉灯,晚上效果还不错
我要打赏给hzhz
您的剩余龙币数为:
10龙币
20龙币
30龙币
50龙币
100龙币
200龙币
确定