关于鱼房集中供暖,换热器加热,已成功实践。
2016-11-15 19:14:14
15
76
本帖最后由 龙小不小 于 2016-11-15 20:10 编辑
鱼房已经玩了几个月了,期间我感觉用尽了我所有的脑细胞。
如果我从小就像痴迷三湖一样痴迷学习,我觉得高中毕业到底选择上清华还是上北大的梗会发生我身上。
先发几张照片,原谅我硕大的LOGO,这些照片我只发在山东三湖慈鲷交流群与鱼邻APP。
结果发现好几位鱼商鱼商拿这几张照片在卖鱼。
首先,我谢谢对我的肯定。然后,我强烈谴责盗图与挂羊头卖狗肉的行为。
下面剑沙品种为卡玛地域三色剑沙。最近两年国内无单,请勿被一些鱼商用兰花三色误导。
这样的发色,恰好刚刚换水,恰好发情。
放在照片最后的一张图,然后说一声,拍照不易,我很乐意分享我的照片,但是请注明出处!
然后,我们再谈谈鱼房。我有一个帖子,是介绍鱼房的,不知不觉的已经2个月多了。
http://sanhucidiao.cc/thread-1171618-1-1.html
这个是原帖的地方。
下面的图片是鱼房开始运行之后的照片:
共计14个缸。其中一个为困水缸。
尺寸上面的缸为120*60*50 80*60*50
下面的缸为10*60*50 70*60*50
灯是悠然居的水晶灯。
最后,进入主题,介绍如果用换热器集中供暖。
在此之前,我用2天的时间,把每个缸打孔,用管道串联起来,保证了这14个缸,共水体。
这张照片是监控摄像头拍的,整体做起来就是这个样子。打孔很累,走管道也很辛苦。
但是为了鱼,一切又是值得的。
已经被山东三湖慈雕交流群的好几位小伙伴耻笑,管道走的不漂亮,管道的颜色不好看等等
请无视了吧,第一次,真的第一次。好多地方没有想到。但是玻璃打孔真的是不可逆的,打好之后想改都难,一次就好。
具体管道的走法说明,结合下图:
红色线路为进水。绿色管道为回水。水进入上面缸后,溢流原理,1号孔比2号孔底2厘米左右
所以,水溢流到下面缸里。同样的溢流原理,4号孔比3号孔底2厘米,水又溢流到回水管道。
所有管道走法为溢流原理,感觉比较容易理解。
上下两个缸之间都有阀门,如果关掉阀门,这2个缸就会变成独立的缸。也是为了应对不时之需。
但是我希望这不时之需不要发生在我身上。
红色进水管道,是从困水缸用3600L流量的水泵打出来的。
绿色回水管道,最终又溢流回了困水缸。
不明白的,回贴再问我。这个不再多说了。
当然,明白管道如果走之后,要记住一个关键词,叫困水缸。
用图片来介绍,如下图:
红色圈圈的水泵,就是进水管的水泵。就是通过它,把困水缸里的水源源不断的输送到那13个缸里。
在右边,有一跟比较粗的管子,这个就是所有缸的回水管道。
重点来了:尤其看绿色的管子走向,一进一出,2800L流量水泵,把困水缸的水,送到换热器里
然后经过换热器加热之后,再回到困水缸。
道理很简单,诸位就把换热器想象成一个过滤槽。水泵把缸里的水送到过滤槽,过滤槽过滤后,回到缸里。
恩,就这样。然后换热器的图如下:
黄色的管子,是暖气管。
绿色的管子,是困水缸里的水,来加热用的。
最最重点的问题来了
一定有小伙伴问,这样会不会因为温度太高而煮鱼?
当然会,一定也会,前提是水泵一直开着,一直有困水缸的水经过换热器加热,不煮鱼才怪。
但是,万能的淘宝上有一个很神器的东西,叫温控器
用与换热器加热的水泵电源插头,插在温控器上。温控器设置到一个合适的温度,我设置的:28-29度。
这样,当困水缸的水,低于28度,水泵开始工作,抽困水缸的水经过换热器加热。
当困水缸的水,到达29度,水泵断电,停止工作。
如此这般,想煮鱼都难。
最后我再说一下经过一周的实践结论:
通过进水管阀门的开关大小,控制每个缸的进水量,尽量达到均衡。
山东最近一周,温度一直是零上,中午温度可以达到15度左右。
鱼房是地下室,空间比较小。密闭空间,有做保温,但是这一周一直在排风扇。
鱼房室内温度恒定在23度左右。
困水缸的温控器设置温度是28-29度。
其余13个缸的温度,可以保持在28度左右。完全放弃加热棒!
困水缸内加热用的水泵,每小时大概工作2-3次,每次5分钟,就可以把200升水升温1度。
我所有的缸加起来,大概是4000L水。由此可以证明:
如果加热的水泵一直工作的话,同等条件下,可以处理到2万升水,是一点问题都没有的!
开支:换热器350元左右。内接活头60元左右,水泵130元左右,安装费用100元。
此方案,不止适用于鱼房,同样适用于底滤缸的加热。
完结。想起什么来我再补充。有问题跟帖回复。