求解:高层放大的缸对房屋比较安全,怕压塌。
2011-01-09 22:11:22
10
本帖最后由 高山流水 于 2011-1-9 23:36 编辑 求解: 高层现浇,计划放(230X60X70)的缸,怕楼层压塌。请多指教。
共有人打赏0龙币
101795
349
40944
348
32643
347
按时间正序
按时间倒序
楼 2011/01/09
你打算放多大的鱼缸
最好贴墙和梁上放,缸尽量做矮些宽些这样重量会分散些。还得看你房子是楼板的还是现浇的。楼板房做一米五左右安全些,现浇可以做大些
你的房子是高层么?如果是高层的话还可以做的大一些,因为高层都是框架结构,墙体都是轻质隔墙,可以把墙拆除了,在梁的上面做个大鱼缸子挺好的。就做2000X600X1000的缸相当于在梁的位置摆放12袋水泥1.2吨。任凭你怎么放也不会有问题的。装修的时候沙子水泥的都在地中间十几包水泥和2吨沙子都没什么 。
靠墙放没问题的
回复 qdyzq8787 的帖子 计划2.3X60X70
楼 2011/01/10
安心放吧,你的想法多余了,我朋友家住高层,三米的鱼缸好的很!称重问题不是你关心的问题,你就关心你的鱼缸好了,我朋友是房屋设计院的设计师!你的鱼缸如果能超过8吨的话,我估计你就要小心了!哈哈哈,高层的楼板称重极限时10吨左右,所以你的只是九牛一毛!!放心吧!!
不过现在框架楼浇注楼板设计荷载是250kg/m2,楼板厚度在12cm。老式预制板楼板荷载是200kg/m2。靠墙放不要紧。
现浇顶和框架楼没问题。
我要打赏给高山流水
您的剩余龙币数为:
10龙币
20龙币
30龙币
50龙币
100龙币
200龙币
确定